主题:安装配电柜后的试验调整 [收藏主题] |
不知道大家有没有注意过,配电柜在安装之后不会立即投入运作,而是要先进行试验,试运转,没有问题之后才能正式投入使用。接下来小编就为大家介绍一下,配电柜都要进行什么试验吧。
1、模拟试验需要按图纸要求,分别模拟试验控制、连.锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。 2、绝缘测试是绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻。二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。接通临时的控制电源和操作电源。将配电柜内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。 3、高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连.锁调整。 以上就是配电柜在正式使用之前需要经历的各种试验和调整,主要是为了保证居民的用电安全。如果大家还有什么想要了解的内容,可以随时给我们留言致电,我们会竭尽所能为大家解答。 |
|
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
<上一主题 | 下一主题 > |