|
主题:塑料配电器安装可能会遇到的问题 [收藏主题] |
前面我们为大家介绍了塑料配电器安装注意事项和如何固定塑料配电器,今天我们司马电器再来为大家介绍塑料配电器安装过程中可能回遇到的问题:
① 不按图纸要求选型或选型不当。 ② 塑料配电器箱体铁皮太薄,刚硬度差,造成壳体与门面严重变形,关闭缝隙太大。 ③ 有的箱内安装的电器型号、规格不符合设计要求。 ④ 没有接地与接零汇流排,或接地与接零汇流排规格偏小,不能够满足使用要求。 ⑤ 有的塑料配电器无隔离封堵保护,部分保护板没用绝缘或难燃材料配备。 针对以上存在的问题,我们可以采用: ①要求严格按照设计图纸及有关规范订货。收货应该及时进行外观检查,是否有出厂合格证,铭牌是否正确,附件是否齐全,绝缘件有无缺损、裂纹,涂层是否完整。箱内电器的型号、规格是否符合设计要求。 ②塑料配电器铁制箱体应用厚度是否与要求相符。 ③塑料配电器内有接地端子板应与箱体连通,工作零线端子板应与箱体绝缘(总塑料配电器的除外),端子板应用大于箱内大导线截面2倍的矩形母线制作(但最小截面应不小于60mm2,厚度不小于3mm)。端子板所用材料为铜制品。 |
|
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
<上一主题 | 下一主题 > |