玻璃钢电缆桥架金属桥架的接地保护

1. 玻璃钢电缆桥架桥架 全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧点紧固后可不做跨接地 线。如设计另有要求的按设计施工。

2.桥架在建筑变形缝处要做跨接地线,跨接地线要留有余量,跨接地线截面按下表选择。 3. 桥架和吊架必须钻通眼用爪型螺丝连接。 桥架内最大电缆的相导线截面积 S S≤16 16<S≤35 35<S≤200

室内玻璃钢电缆桥架上敷设电缆

1.室内电缆桥架敷设的电缆不应有黄麻或其它易燃材料外护层,否则在室内部分的电缆应剥除麻护层,并 对铠装加以防腐处理。

2.在有腐蚀或特别潮湿的场所宜选用塑料护套电缆。

3.电缆敷设前应清扫桥架,检查桥架又无毛刺等可能划伤电缆的缺陷,并予以处理。

4.电缆在桥架上可以无间距敷设,应分层敷设且排列整齐,不应交叉。 保护地线最小截面积 SP SP=S SP=16 SP=S/2

5.桥架内电缆应在首端、尾端、转弯即每隔 50m处设编号、型号及起止点等标记。标记应清洗齐全,挂装整齐。
 