远景电商 发表于:2018/11/2 9:45:06   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 
科汛在线考试系统(NET)
高压配电柜的停送电一直是人们关注的重点,由于它的重要性,我们在操作过程中更要注意操作规范,避免操作失误引起的电气设备故障。那么在其使用过程中到底哪些是值得我们注意的呢?根据高低压配电柜专业人士的研究,呼和浩特电器配电柜厂家汇峰电气总结出相关流程和大家一起分享。

一、高压配电柜送电流程:

1.接送电通知,到热电办理送电票。

2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。

3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。

4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。

5.检查断路器所处位置

6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。

7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。

8.通过综保确认断路器已经受电。

9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。

二、高压配电柜停电流程:

1.接停电通知,到热电办理停电票。

2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。

3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。

4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。

5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。

6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。

呼和浩特电器配电柜厂家汇峰电气,专业高压配电柜厂家,生产定制各种型号及功能的高压配电柜,为您提供安装、施工、技术服务等方面的专业支持。
 